彭湃之城   关注彭州   安全领域曝光台丨这些企业安全隐患请立即整改
返回列表
查看: 2361|回复: 0

安全领域曝光台丨这些企业安全隐患请立即整改

[复制链接]

8268

主题

1

回帖

2万

积分

管理员

积分
26570
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川成都


安全无小事

隐患大起底

彭州市安全生产

“大排查、大曝光、大整治”

专项行动

094509sn14dwqowk9aqku0.png


为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,近期,市安办以“四不两直”方式,继续对工贸企业安全隐患开展暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。

094509mn0ze5n66d2yetjd.png
成都星友纸制品有限公司



存在问题


设备急停开关无中文标签。


094509o4wd4115totzwh20.jpeg


专家解读:

《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)5.6.6.2 急停装置应保证在关键控制点能及时、安全地操作,在所有模式下均应有效,不受其他功能干扰,急停装置的形状应区别于其他操作装置,并应配有中文标识。


车间内配电箱电气开关灭弧片不全,电气开关无管控标识。


094510jrium2xx2mr63qim.jpeg


专家解读

1.《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)4.0.2 低压断路器的安装应符合下列规定:低压断路器主回路接线端配套绝缘隔板应安装牢固。

2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)5.2.6 柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子应有编号,且清晰、工整、不易脱色。


个别消火栓被遮挡。


094510n2hmiq4djcgcinvi.jpeg


专家解读

《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令81号)第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。


成品库消防器材配备不足。


094510uig9mgsmvu9s3g5r.jpeg


专家解读

《中华人民共和国消防法》(2021版修订版)(中华人民共和国主席令81号)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。


094510zqysxhfhl4gq2fgz.png
四川阿尔凯电气有限公司



存在问题


行车运行区域下方设置人员办公位。


094510rhv05dk50l15xr1y.jpeg


专家解读:

《起重机械安全规程 第1部分:总则》(GB6067.1-2010)17.2.4 悬挂载荷应符合下列要求:任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。


组装车间二层楼梯处应急照明灯故障。


094510vrl5ztjb60d7xlhr.jpeg


专家解读

《消防安全标志 第3部分:设置要求》(GB13495.3-2026)9.5 设置的消防安全标志产品发生故障时,应及时修复或更换。


焊接岗位处照明灯线承重。


094510gucqcc2ikr2zljul.jpeg


专家解读

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)18.1.2 悬吊式灯具安装应符合下列规定:1 带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3m;2 质量大于0.5kg的软线吊灯,灯具的电源线不应受力;3 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。


焊机未接地。


094510gp1mp5y90059xppk.jpeg



专家解读

《焊接与切割安全》(GB9448-2025)12.3 接地焊机应以正确的方法接地(或接零),接地(或接零)装置应连接良好,永久性的接地(或接零)应做定期检查。


工贸企业如存在设备警示标识缺失、电气设施缺陷、消防设施配备不足、起重作业防护不到位等隐患问题,极易引发触电、机械伤害、火灾事故。企业需定期开展全域自查,及时更新维护安全设施,严守生产安全底线。